Jak w temacie, w moim domku jednorodzinnym ciśnienie wody zauważalnie spadło.

Stało tak się mniej więcej od lutego 2019, kiedy to wymieniłem kolejny raz przepływowy filtr wody. Nadmienię, że mam bardzo twardą wodę w mojej parafii. Filtr dzisiaj wymieniony na nowy, ciśnienie dalej słabe.

Jak to można rozwiązać, czy są metody czyszczenia domowej instalacji z kamienia?

Autor:  bloku [ 07.cze.2019 20:54:07 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Pytanie czy to u Ciebie spadło czy na głównej magistrali. Być może gdzieś ktoś w okolicy się podpinał i zawory redukcyjne zostały źle spięte. Taką sytuację mieliśmy i nas na osiedlu. W ciągu jednego dnia jak podłączyli nowy budynek ciśnienie spadło. Okazało się, że jakiś zawór redukcyjny został źle dopasowany do potrzeb.

Autor:  Grimson [ 07.cze.2019 21:13:05 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Żaden z sąsiadów się nie skarży, że ma spadek ciśnienia.

Autor:  adiaudi [ 07.cze.2019 22:15:07 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Nie będę się wymądrzał. Mam teścia hydraulika i opowiadał mi przecudne historie. Zaproś doswiadczonego hydraulika do domu i powinien dopaść przyczynę.

Autor:  MarioBeer [ 08.cze.2019 16:16:26 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Może masz zawór na ulicy za mało odkręcony?

Autor:  Baskecior [ 10.cze.2019 09:55:00 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Spadło ciśnienie czy przepływ?
Masz wpięty manometr w magistralę zasilającą?

Autor:  Grimson [ 10.cze.2019 21:29:13 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Dobre pytanie co padło: ciśnienie czy przepływ. Manometru brak.

Umówię fachurę z firmy która doprowadza wodę - niech rozbierze na początek liczniki wody i oczyści filtry na wejściu z kamienia.

Autor:  Grimson [ 21.cze.2019 12:51:40 ]
Tytuł:  Re: Spadek ciśnienia wody w domowej instalacji

Wróg rozpoznany.

Wodomierz z 2015r zarósł był rdzą i blokował przepływ wody. Po wymianie na nowy ciśnienie wróciło do standardu.